發表于 昨天 11:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
12月底換了初效,初始壓差50。生產時50赫茲壓差正常。一般我們工廠車間不生產時,風機頻率調節到30赫茲,初始壓差為0了。啥原因?正常嗎?
來自小程序
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 好評好評 差評差評
回復

使用道具 舉報

藥生
推薦
發表于 11 小時前 | 只看該作者
注意一下采風管頭的位置,位置不當會有這種情況。
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

藥徒
沙發
發表于 昨天 17:05 | 只看該作者
初效壓差顯示值范圍是多大,不應該的。一般配0-250帕的壓差表。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
 樓主| 發表于 昨天 17:11 來自手機 | 只看該作者
老醯兒的醋壇子 發表于 2020-01-01 17:05
初效壓差顯示值范圍是多大,不應該的。一般配0-250帕的壓差表。

壓差表沒問題,250的,一小格5。
來自小程序
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
地板
發表于 昨天 20:51 | 只看該作者
風速小,壓差小很正常
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
5#
發表于 昨天 22:32 | 只看該作者
值班風機模式,送風量小,壓差值小,但不可能是0,那就再弱弱地問一句:設計風量是多大?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

藥徒
6#
發表于 昨天 22:42 | 只看該作者
老醯兒的醋壇子 發表于 2020-1-1 22:32
值班風機模式,送風量小,壓差值小,但不可能是0,那就再弱弱地問一句:設計風量是多大?

中效段的壓差值是多少?
排除法檢測一下新風風量、回風風量和送風風量。再檢測一下初效過濾袋的透風率,如都沒有問題,換塊壓差表試試,再小的風量壓差表都不應該為零。
回復 支持 反對